Scop
Este proiectat sa monitorizeze secventa celor trei faze pentru a proteja motoarele electrice trifazate impotriva caderii de tensiune in cel putin o faza sau a asimetriei tensiunii intre faze, care ar putea deteriora motorul, cu protectia suplimentara a directiei de rotatie a motorului in caz de schimbare de faza, inainte de monitorizare.
Functionare
Problemele de tensiune in orice faza sau asimetria tensiunii intre faze ce depasesc pragul fixat de actionare cauzeaza comutare OFF a motorului. Comutarea OFF a motorului apare dupa o intarziere de 4 sec, care previne comutarea OFF cauzata de caderea de tensiune instantanee.
Comutarea ON a motorului apare automat atunci cand tensiunea creste cu 5V ~ peste tensiunea de activare (adica cu valoarea tensiunii de histerezis). La aparitia acestor asimetrii, releul nu da posibilitatea motorului sa se puna in miscare. In cazul schimbarii secventei fazelor, inainte de monitorizare, care cauzeaza schimbarea directiei de rotatie (fata de cum era setat) este semnalizata prin aprinderea LED-ului rosu si motorul nu poate fi pornit. Reconectarea este posibila dupa restabilirea secventei corecte intre faze.
Date tehnice
Tensiune alimentare: 3x400/230V+N
Curent maxim de sarcina: <10A
Semnalizarea tensiunii/ a secventei corecte intre faze: LED-ul verde
Semnalizare secventei necorespunzatoare intre faze: LED-ul rosu
Tensiunea asimetrica de activare: 45V~
Histerezis 5V~
Intirziere comutare OFF: 4sec
Putere consumata: 1,6W
Temperatura functionare: -25/40C
Conexiune OMY 4x1mm²; 2x0,75mm², l=0,5m
Dimensiuni: 50x67x26mm
Fixare: doua suruburi la baza
Fişiere ataşate
CKF-1.jpg
CKF-1.jpg (9.86 KiB) Vizualizat de 5864 ori
mr marinel
Administratorul site-ului
 
Mesaje: 287
Membru din: Dum Aug 23, 2009 11:00 am
Localitate: Bucuresti Romania

Înapoi la Instalatii Electrice de Joasa Tensiune

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

Toate drepturile rezervate ASOCIATIA ROMANA A ELECTRICIENILOR. Copyrights 2017